民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第34題

3 ψ 380 V 60 H z 50 K V A R 之電容器,使用在3 ψ 380 V 50 H z 之供電系統時,其電容器容量( K V A R )

題目

3 ψ 380 V 60 H z 50 K V A R 之電容器,使用在3 ψ 380 V 50 H z 之供電系統時,其電容器容量( K V A R )

  1. (1) 不變
  2. (2) 增加
  3. (3) 減少
  4. (4) 隨負載變動

官方答案

(3) 減少

解析

電容器的虛功率Q=V²×2πfC。電容值C不變、電壓同為380 V時,Q與頻率成正比。60 Hz額定50 kVAR的電容器用於50 Hz系統:Q=50×(50/60)=41.7 kVAR,容量減少約16.7%。因容抗Xc=1/(2πfC)隨頻率下降而增大,相同電壓下電流與虛功率都變小,故容量並非不變、也不會增加;電容器容量只由電壓、頻率與電容值決定,與負載變動無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料