民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第51題

依台灣電力公司營業規則之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相110 伏電動 機,每具最大容量不得超過多少馬力?

題目

依台灣電力公司營業規則之規定,三相低壓供電之用戶,如無特殊原因,其單相110 伏電動 機,每具最大容量不得超過多少馬力?

  1. (1) 1
  2. (2) 2
  3. (3) 3
  4. (4) 5

官方答案

(1) 1

解析

台電營業規則對三相低壓供電用戶設有限制:若無特殊原因,所接單相110伏電動機每具容量不得超過1馬力。原因是三相四線系統若接用過大的單相負載,會使三相電流嚴重不平衡,導致中性線電流增大、電壓閃動及變壓器過載。因此1馬力為上限,2、3、5馬力皆超出限制,須改採三相220伏供電或改用三相電動機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。