民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第79題
200 / 100 V 2 K V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少K V A ?
題目
200 / 100 V 2 K V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少K V A ?
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 6
- (4) 8
官方答案
(3) 6
解析
原變壓器容量2kVA、電壓200/100V,故200V繞組額定電流為10A,100V繞組額定電流為20A。改接成200/300V升壓自耦變壓器時,200V繞組作為公共繞組,100V繞組串聯助磁;輸出電流受100V繞組20A限制,輸出容量=300V×20A=6000VA=6kVA,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。