民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第79題

200 / 100 V 2 K V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少K V A ?

題目

200 / 100 V 2 K V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少K V A ?

  1. (1) 2
  2. (2) 4
  3. (3) 6
  4. (4) 8

官方答案

(3) 6

解析

原變壓器容量2kVA、電壓200/100V,故200V繞組額定電流為10A,100V繞組額定電流為20A。改接成200/300V升壓自耦變壓器時,200V繞組作為公共繞組,100V繞組串聯助磁;輸出電流受100V繞組20A限制,輸出容量=300V×20A=6000VA=6kVA,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料