民國100年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第9題

低壓電容器之容量( K V A R ),以改善功率因數至百分之多少為原則?

題目

低壓電容器之容量( K V A R ),以改善功率因數至百分之多少為原則?

  1. (1) 八五
  2. (2) 九○
  3. (3) 九五
  4. (4) 一 ○○

官方答案

(3) 九五

解析

依屋內線路裝置規則,低壓電容器容量的選定以改善功率因數至 95% 為原則,兼顧降低線路損失與避免過度補償。若補償至 100%,負載變動時容易變成超前功率因數,反而產生無效電力、電壓升高與開關突波等問題;補償至 85% 或 90% 則改善不足。故以 95% 為設計原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料