民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

某工廠主變壓器之容量為1000 K V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少K V A R ?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000 K V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少K V A R ?

  1. (1) 70
  2. (2) 60
  3. (3) 50
  4. (4) 40

官方答案

(1) 70

解析

變壓器滿載時消耗之無效電力(電抗損失)由兩部分組成:漏磁電抗產生之無效電力Q1=6%×1000=60kVAR;激磁(無載)部分之無效電力約Q2=1%×1000=10kVAR。兩者合計Q=60+10=70kVAR。計算公式為Q=(漏磁%+激磁%)×容量÷100。故答案為70kVAR(選項1)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。