220 / 110 V ,10 K V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量(KVA) 為
題目
220 / 110 V ,10 K V A 之變壓器,若改接成110 / 330 V 之自耦變壓器,則可供給之容量(KVA) 為
- (1) 5
- (2) 8 . 6
- (3) 10
- (4) 15
官方答案
(4) 15
解析
原變壓器220/110V、10KVA,低壓側(110V)額定電流I_L=10000/110≈90.9A,高壓側(220V)額定電流I_H=10000/220≈45.45A。改接自耦變壓器110/330V時,將220V繞組作共用繞組(施加110V輸入,限流45.45A),110V繞組作串聯繞組(載流90.9A,恰為其額定)。輸出電流I_out=I_H=45.45A,輸出電壓330V,容量S=330×45.45/1000≈15KVA,兩繞組均未超額定,故可供給15KVA。