民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
高壓電動機外殼之接地屬
題目
高壓電動機外殼之接地屬
- (1) 設備與系統共同接地
- (2) 設備接地
- (3) 高壓電源系統接地
- (4) 內線系統接地
官方答案
(2) 設備接地
解析
高壓電動機外殼為非帶電之金屬部分,依《屋內線路裝置規則》接地種類區分,應實施「設備接地」,將設備金屬外殼以接地導線連接至接地極,當絕緣故障時提供低阻抗故障回路並降低接觸電壓,保障人身安全。系統接地係針對電源中性點,內線系統接地則屬低壓內線系統,二者性質不同。故答案為設備接地(選項2)。