民國95年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第40題
單相變壓器,一次與二次匝數比為4 :1 ,滿載時二次側之電壓為105V,已知電壓調整率為 5 %,則一次側端電壓約為多少V ?
題目
單相變壓器,一次與二次匝數比為4 :1 ,滿載時二次側之電壓為105V,已知電壓調整率為 5 %,則一次側端電壓約為多少V ?
- (1) 399
- (2) 400
- (3) 420
- (4) 441
官方答案
(4) 441
解析
電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。已知滿載二次電壓105 V、調整率5%,故無載二次電壓=105×(1+0.05)=110.25 V。一次與二次匝數比為4:1,忽略一次側壓降,一次側端電壓約為4×110.25=441 V。若只算105×4=420 V,會漏掉5%調整率。故選441 V。