民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第13題
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
題目
下列何者試驗主要在量測變壓器之效率及電壓調整率?
- (1) 短路試驗
- (2) 開路試驗
- (3) 負載試驗
- (4) 溫升試驗
官方答案
(3) 負載試驗
解析
變壓器之效率與電壓調整率最直接由負載試驗量測。負載試驗於二次側加可調負載、一次側加額定電壓,量取輸入與輸出功率,效率η=Pout/Pin×100%;同時比較無載與額定負載下二次側端電壓,電壓調整率=(VNL-VFL)/VFL×100%。開路試驗主要測鐵損,短路試驗主要測銅損與等效阻抗(供計算用),溫升試驗評估絕緣耐熱,故本題答案為3(負載試驗)。