民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第28題
工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?
題目
工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為40 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?
- (1) 90
- (2) 100
- (3) 130
- (4) 150
官方答案
(2) 100
解析
依《屋內線路裝置規則》,供應二具以上電動機之幹線,其安培容量不得低於各電動機額定電流之和,加上最大一台電動機額定電流的25%。本題合計電流為40+50=90安,最大一台為40安,其25%為10安,故幹線安培容量=90+10=100安。90安是未計入起動餘裕的電流和,不符規定;130安與150安則均高於規定計算值。