民國99年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第75題

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

  1. (1) 70
  2. (2) 60
  3. (3) 50
  4. (4) 40

官方答案

(1) 70

解析

變壓器滿載時消耗的無效電力,等於容量乘上總電抗標么值。漏磁電抗6%與激磁電抗1%合計7%,故Q=1000kVA×7%=1000×0.07=70kVAR。也就是說,漏磁部分提供60kVAR、激磁部分提供10kVAR,兩者相加為70kVAR。60、50、40kVAR分別只對應6%、5%、4%的電抗,未計入激磁成分,因此不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料