民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第33題

電極式液面控制器不適用於下列何種場所?

題目

電極式液面控制器不適用於下列何種場所?

  1. (1) 儲水槽
  2. (2) 絕緣油槽
  3. (3) 地下水池
  4. (4) 水塔

官方答案

(2) 絕緣油槽

解析

電極式液面控制器係利用液體之導電性,當液面上升至接觸電極時形成通路,據以控制泵浦或閥門,因此僅適用於具導電性之液體。儲水槽、地下水池、水塔所盛皆為水或清水,具有一定導電度,可正常使用。而絕緣油槽內為絕緣油,其電阻係數極高、不導電,電極間無法形成回路,故電極式液面控制器不適用於絕緣油槽,應改用浮球式、超音波或電容式等非導電型液位計。