民國99年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?
題目
某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?
- (1) 70
- (2) 60
- (3) 50
- (4) 40
官方答案
(1) 70
解析
變壓器滿載時消耗的無效電力,等於容量乘上總電抗標么值。漏磁電抗6%與激磁電抗1%合計7%,故Q=1000kVA×7%=1000×0.07=70kVAR。也就是說,漏磁部分提供60kVAR、激磁部分提供10kVAR,兩者相加為70kVAR。60、50、40kVAR分別只對應6%、5%、4%的電抗,未計入激磁成分,因此不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。