民國98年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第47題
低壓電纜不沿建築物施工而利用吊線架設電纜時,其支持點間距離限多少公尺以下,且能承 受該電纜重量?
題目
低壓電纜不沿建築物施工而利用吊線架設電纜時,其支持點間距離限多少公尺以下,且能承 受該電纜重量?
- (1) 10
- (2) 15
- (3) 20
- (4) 25
官方答案
(2) 15
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電纜不沿建築物施工而利用吊線架設時,其支持點間距離不得超過15公尺,且吊線與支持物應能承受電纜重量。此規定在限制跨距,避免電纜因自重及風力產生過大垂度與機械應力,防止絕緣磨損、導體疲勞或斷線。若跨距採20公尺或25公尺,均超過15公尺上限,不符合規定,因此選15公尺。