民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第1題
貫穿型比流器規格為300 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
題目
貫穿型比流器規格為300 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 6
官方答案
(4) 6
解析
貫穿型比流器之一次安匝數為定值。規格300/5、基本1匝時,滿刻度對應一次300A(300×1=300安匝)。今表頭刻度50A、滿刻度二次電流5A,欲使滿刻度對應一次50A,則匝數N滿足50×N=300,故N=6匝。選項2、3、4匝所對應滿刻度分別為150A、100A、75A,均非50A,故比流器一次側應貫穿6匝。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。