民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第4題
啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?
題目
啟斷容量為500 M V A 之24 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A ?
- (1) 12
- (2) 24
- (3) 50
- (4) 100
官方答案
(1) 12
解析
斷路器啟斷容量(MVA)=√3×系統線電壓(kV)×故障電流(kA)。已知啟斷容量500MVA、電壓24kV,代入公式:I=500÷(√3×24)=500÷41.569≈12.04kA,約12kA。選項24kA係以500÷24未乘√3之誤算;50kA、100kA均未正確納入√3與電壓,數值明顯偏高,故本題正確為12kA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。