民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第49題

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為 52 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

題目

工廠內裝有交流低壓感應電動機共五台,並接在同一幹線,其中最大容量的一台額定電流為 52 安,其餘4 台額定電流合計為50 安,則該幹線之安培容量應為多少安?

  1. (1) 90
  2. (2) 100
  3. (3) 115
  4. (4) 130

官方答案

(3) 115

解析

依屋內線路裝置規則,多台電動機共用幹線時,幹線容量 = 最大台電動機額定電流之125% + 其餘各台額定電流之和。本題:125% × 52 = 65A,其餘4台合計50A,總容量 = 65 + 50 = 115A。故選115A,可兼顧最大機起動及餘機全載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料