民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第53題
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為240 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?
題目
有一低壓三相鼠籠式感應電動機,如採全壓起動時,起動電流為240 安,若採用Y- △降壓起 動開關起動,則起動電流約為多少安?
- (1) 120
- (2) 100
- (3) 80
- (4) 60
官方答案
(3) 80
解析
Y-△降壓起動係將繞組先接成Y形,使每相電壓降為△接之 1/√3,起動電流(與電壓成正比)亦降為全壓△接起動之 1/3。全壓起動電流240A,故Y-△起動電流約為 240 ÷ 3 = 80A。此方式可減少對電力系統之衝擊,但起動轉矩亦降為1/3。