民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第65題

某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及30 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某11 . 4 K V 供電之用戶,其電度表經由12 K V / 120 V 之P T 及30 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 1000
  2. (2) 1500
  3. (3) 2000
  4. (4) 3000

官方答案

(4) 3000

解析

電度表實際用電度數 = 表讀數 × CT比 × PT比。CT 30/5 A 之比 = 30÷5 = 6;PT 12kV/120V 之比 = 12000÷120 = 100。倍率 = 6 × 100 = 600。讀數5度 × 600 = 3000度。故實際用電為3000度。注意倍率係以一次側除以二次側之比值相乘,與表計本身的電壓、電流刻度無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料