民國98年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第9題

三具單相變壓器,每具容量為5 K V A,接成△-△接線供給10 K V A 三相平衡負載,今若其中 一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載…

題目

三具單相變壓器,每具容量為5 K V A,接成△-△接線供給10 K V A 三相平衡負載,今若其中 一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載量( K V A ) 為

  1. (1) 4 . 34
  2. (2) 8 . 66
  3. (3) 3
  4. (4) 1 . 34

官方答案

(4) 1 . 34

解析

三具5KVA單相變壓器△-△接線總容量為15KVA。當一具故障改採V-V(開角)接線時,兩具可供容量減為原△-△總容量之1/√3,即15÷1.732≈8.66KVA。現三相負載仍為10KVA,故兩變壓器之總過載量=10−8.66=1.34KVA。選項8.66即V-V接線本身之可供容量,4.34與3均非正確差值,故本題應選1.34KVA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料