民國101年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第6題

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際…

題目

某11 . 4 k V 供電之用戶,其電度表經由12 k V / 120 V 之P T 及20 / 5 A 之C T 配裝後,其電度表 讀數為5 度,該用戶實際用電度數應為多少度?

  1. (1) 500
  2. (2) 1000
  3. (3) 1500
  4. (4) 2000

官方答案

(4) 2000

解析

電度表必須乘上比壓器(PT)與比流器(CT)的倍率,才是實際用電度數。倍率=PT 比×CT 比;PT 比=12 kV/120 V=12000/120=100,CT 比=20 A/5 A=4,故倍率=100×4=400。實際度數=表讀數×倍率=5×400=2000 度。若只乘 PT 比會得 500 度,只乘 CT 比會得 20 度,皆為常見的計算錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料