民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第1題
接戶開關僅供應單相二線式分路二路者,其接戶開關額定值不得低於多少安?
題目
接戶開關僅供應單相二線式分路二路者,其接戶開關額定值不得低於多少安?
- (1) 30
- (2) 20
- (3) 50
- (4) 15
官方答案
(1) 30
解析
依屋內線路裝置規則,接戶開關之額定電流有一定下限:僅供應單相二線式分路二路者,其額定值不得低於30安,故選項1。此規定著眼於即使分路數少,接戶開關仍需承受基本負載電流並保有餘裕,避免正常用電即過載跳脫或接點過熱。若分路數增加或供電容量提高,額定值須依總負載電流計算後再往上選用,並與進屋線線徑、過電流保護設備之協調一併檢討。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。