民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第19題
二具10 k V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少k V A ?
題目
二具10 k V A 之單相變壓器接成V - V 接線,增加一具相同容量之變壓器,將其接成△-△接 線,則變壓器的輸出容量約可增加多少k V A ?
- (1) 22 . 4
- (2) 12 . 7
- (3) 16 . 8
- (4) 9 . 6
官方答案
(2) 12 . 7
解析
V-V接線屬開迴路三角形,輸出容量為單台容量乘以√3,即10×√3≒17.32 kVA;補上第三台同容量變壓器改接成Δ-Δ後,輸出容量為3×10=30 kVA。兩者相減:30-17.32=12.68 kVA,約可增加12.7 kVA。故選12.7;22.4、16.8、9.6皆與此計算結果不符。