配電盤之整套型變比器( M O F ) 中包含
題目
配電盤之整套型變比器( M O F ) 中包含
- (1) 電容器
- (2) 比流器
- (3) 比壓器
- (4) 比流器及比壓器
官方答案
(4) 比流器及比壓器
解析
MOF 為整套型變比器(Metering Outfit),係將比流器(CT)與比壓器(PT)組裝於同一箱體內,分別把高壓側的大電流降為小電流、高電壓降為低電壓,供電度表或保護電驛計量使用,故選 4。只答比流器或只答比壓器都不完整;電容器則屬改善功率因數的設備,並非 MOF 的組成元件。