民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第42題

10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量( k V A ) 為

題目

10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量( k V A ) 為

  1. (1) 30
  2. (2) 26
  3. (3) 17 . 3
  4. (4) 8 . 66

官方答案

(1) 30

解析

三具單相變壓器接成三相組時,三相總容量等於各單相變壓器額定容量之總和,與 Y 接或 Δ 接無關,故為 10 kVA×3=30 kVA。接法只影響每具變壓器所承受的電壓與電流分配:Y 接時每具承受線電壓的 1/√3,Δ 接時每具承受全線電壓,但各具額定容量不變,仍以相加計算。17.3 kVA 是把 30 kVA 再除以 √3 的結果,屬於誤用公式,並非三相總容量;26 kVA 亦非由 3×10 之關係得出。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料