民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第46題

三相220 V △接線之感應電動機,如接到三相380 V 之電源時,應改為下列何種接線?

題目

三相220 V △接線之感應電動機,如接到三相380 V 之電源時,應改為下列何種接線?

  1. (1) 雙Y
  2. (2) V
  3. (3) Y
  4. (4) 雙△

官方答案

(3) Y

解析

感應電動機每相繞組的額定電壓必須與電源供給該繞組的電壓相符。Δ 接時繞組承受線電壓 220 V;改接成 Y 接後,每相繞組只承受線電壓的 1/√3,即 380/√3≒220 V,正好符合繞組額定電壓,故應改為 Y 接。若仍維持 Δ 接,繞組將承受 380 V,約為額定值的 1.73 倍,會因鐵心飽和、電流過大而燒毀。雙 Y、雙△是雙電壓電動機並聯運轉的接法,V 接則不適用於三相電動機。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料