民國101年 第4梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第65題
三相感應電動機之無載試驗中,以兩瓦特計測量功率時,會造成瓦特計反轉的原因,乃是由 於
題目
三相感應電動機之無載試驗中,以兩瓦特計測量功率時,會造成瓦特計反轉的原因,乃是由 於
- (1) 功率因數高於0 . 5
- (2) 電流小
- (3) 功率因數低於0 . 5
- (4) 電壓低
官方答案
(3) 功率因數低於0 . 5
解析
兩瓦特計法測三相功率時,W1=VL·IL·cos(30°-θ)、W2=VL·IL·cos(30°+θ),θ 為功率因數角。當功率因數低於 0.5 時,θ 大於 60°,30°+θ 超過 90°,其餘弦值為負,該瓦特計便會反轉,須對調其電流線圈接線才能讀取。功率因數高於 0.5 時兩瓦特計均為正值;電流小或電壓低只會使指示值變小,不會造成指針反轉。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。