V -V 連接與△-△連接之變壓器,每具發揮之容量百分比為多少%?
題目
V -V 連接與△-△連接之變壓器,每具發揮之容量百分比為多少%?
- (1) 100
- (2) 86 . 6
- (3) 57 . 7
- (4) 95
官方答案
(2) 86 . 6
解析
兩台變壓器作V-V(開△)連接時,兩台合計裝置容量為2VI,但可供應的三相總容量為√3VI,故容量利用率=√3VI÷2VI=0.866,即86.6%,相當於每具平均發揮86.6%。若與三台△-△比較,V-V總容量約為57.7%,但本題問每具發揮百分比,故選2。