民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第1題

三具單相變壓器,每具容量為5 k V A,接成△-△接線供給13 k V A 三相平衡負載,今若其中 一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載…

題目

三具單相變壓器,每具容量為5 k V A,接成△-△接線供給13 k V A 三相平衡負載,今若其中 一具故障,其餘二具繼續負擔全部負載時,則此兩變壓器之總過載量( k V A ) 為

  1. (1) 3
  2. (2) 1 . 34
  3. (3) 4 . 34
  4. (4) 8 . 66

官方答案

(3) 4 . 34

解析

三具5 kVA變壓器接成△-△供電,故障一具後改為V-V(開△)運行,兩具可用容量為√3×5=8.66 kVA。負載13 kVA時,過載量=13-8.66=4.34 kVA。此過載會使兩具變壓器嚴重超載,不可長期運行;選項3即為總過載量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料