民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第3題
3 ψ 4 W 66 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 66 / 11 . 4 k V 中性點直接接地系統之避雷器額定電壓應採用多少k V ?
- (1) 3
- (2) 4 . 5
- (3) 9
- (4) 12
官方答案
(3) 9
解析
3φ4W、66/11.4 kV中性點直接接地系統,避雷器額定電壓可按系統線電壓之0.8倍估算:11.4×0.8=9.12 kV,選用9 kV級。直接接地系統發生接地故障時,健全相對地電壓不會升至線電壓,故不需採用12 kV;3 kV及4.5 kV額定過低,無法承受系統電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。