10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量( k V A ) 為

題目

10 k V A 單相變壓器三具以Y -△連接時,可供三相容量( k V A ) 為

  1. (1) 17 . 3
  2. (2) 30
  3. (3) 8 . 66
  4. (4) 26

官方答案

(2) 30

解析

三具單相變壓器每具額定10 kVA,組成三相變壓器組時,總容量為各具容量相加:10 kVA × 3=30 kVA。Y-Δ接線只改變一次側與二次側的電壓、電流關係,不會使總容量變成10×√3或10÷√3;以三相公式S=√3×線電壓×線電流計算,代入Y-Δ的線電壓與線電流,結果仍為30 kVA。