民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第50題
接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?
題目
接地比壓器( G P T ) 可檢出下列何種事故?
- (1) 逆相
- (2) 過電壓
- (3) 接地
- (4) 過電流
官方答案
(3) 接地
解析
接地比壓器(GPT)用於中性點不接地或經高阻抗接地之系統,一次側接於相與地之間,二次側通常採開三角接線。正常時三相電壓平衡,零序電壓為零;發生接地故障時,對地電壓出現零序分量,GPT二次側產生電壓使接地電驛動作。因此GPT主要檢出接地事故,而非逆相、過電壓或過電流,故選3。