200 / 100 V 2 k V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少k V A ?
題目
200 / 100 V 2 k V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少k V A ?
- (1) 2
- (2) 8
- (3) 6
- (4) 4
官方答案
(3) 6
解析
原變壓器200 V繞組額定電流為2000/200=10 A,100 V繞組為2000/100=20 A。改接成200/300 V升壓自耦變壓器時,100 V繞組與200 V繞組串聯,輸出300 V,串聯繞組可通過20 A,故輸出容量=300×20=6 kVA。亦可由Sauto=2×300/(300-200)=6 kVA求得。