民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第6題

200 / 100 V 2 k V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少k V A ?

題目

200 / 100 V 2 k V A 之單相變壓器,若改接成200 / 300 V 之升壓自耦變壓器,則其輸出容量為多 少k V A ?

  1. (1) 2
  2. (2) 8
  3. (3) 6
  4. (4) 4

官方答案

(3) 6

解析

原變壓器200 V繞組額定電流為2000/200=10 A,100 V繞組為2000/100=20 A。改接成200/300 V升壓自耦變壓器時,100 V繞組與200 V繞組串聯,輸出300 V,串聯繞組可通過20 A,故輸出容量=300×20=6 kVA。亦可由Sauto=2×300/(300-200)=6 kVA求得。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料