民國101年 第3梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第74題
高壓電路過電流保護器為斷路器者,其標置之最大始動電流值不得超過所保護導線載流量之 幾倍?
題目
高壓電路過電流保護器為斷路器者,其標置之最大始動電流值不得超過所保護導線載流量之 幾倍?
- (1) 3
- (2) 1 . 25
- (3) 6
- (4) 1 . 5
官方答案
(3) 6
解析
高壓電路以斷路器作過電流保護時,其標置之最大始動(跳脫)電流值不得超過被保護導線載流量之6倍;若採用熔絲,則以3倍為限。因斷路器具反時限特性,容許較高設定以躲避電動機啟動湧入電流,而熔絲須在較低倍數即動作。故1.25、1.5、3倍均非斷路器之規定值,3倍是熔絲的限值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。