民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第15題
匝數比為2 :1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次側 線電流( A ) 約為
題目
匝數比為2 :1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次側 線電流( A ) 約為
- (1) 5
- (2) 5
- (3) 20
- (4) 10
官方答案
(1) 5
解析
匝數比 a=N1/N2=2。△-Y 接線時,二次側 Y 接的線電流等於相電流,為 10 A;經變壓器變流後,一次側相電流=10×(N2/N1)=10÷2=5 A。一次側為 △ 接,其線電流為相電流的 √3 倍,故 I1(線)=5×√3≈8.7 A。只寫 5 是漏乘 √3;20 是把匝數比方向弄反;10 則忽略了變壓器的變流作用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。