匝數比為2 :1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次側 線電流( A ) 約為

題目

匝數比為2 :1 之單相變壓器三具,連接成△-Y時,當二次側線電流為10 A 時,則一次側 線電流( A ) 約為

  1. (1) 5
  2. (2) 5
  3. (3) 20
  4. (4) 10

官方答案

(1) 5

解析

匝數比 a=N1/N2=2。△-Y 接線時,二次側 Y 接的線電流等於相電流,為 10 A;經變壓器變流後,一次側相電流=10×(N2/N1)=10÷2=5 A。一次側為 △ 接,其線電流為相電流的 √3 倍,故 I1(線)=5×√3≈8.7 A。只寫 5 是漏乘 √3;20 是把匝數比方向弄反;10 則忽略了變壓器的變流作用。