民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第17題

低壓變壓器一次側之過電流保護器,除另有規定外,應不超過變壓器一次側額定電流之多少 倍?

題目

低壓變壓器一次側之過電流保護器,除另有規定外,應不超過變壓器一次側額定電流之多少 倍?

  1. (1) 1 . 5
  2. (2) 2 . 5
  3. (3) 2
  4. (4) 1 . 25

官方答案

(4) 1 . 25

解析

依「屋內線路裝置規則」有關變壓器過電流保護的規定,低壓變壓器一次側額定電流在 9 A 以上者,其一次側過電流保護器除另有規定外,應不超過變壓器一次側額定電流的 1.25 倍;額定電流未滿 9 A 者則可放寬至 1.67 倍,以免送電時的激磁湧入電流造成誤跳脫。1.5、2、2.5 倍都超過規定的上限,保護會過於寬鬆。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料