民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第20題

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

題目

下列何者無法利用變壓器之開路試驗求得?

  1. (1) 激磁導納
  2. (2) 鐵損
  3. (3) 無載電流
  4. (4) 銅損

官方答案

(4) 銅損

解析

變壓器開路試驗(無載試驗)在二次側開路、一次側加額定電壓,量測無載電流、輸入功率與電壓,可求得鐵損(額定電壓下的磁滯損與渦流損)、激磁導納(激磁電導與磁化電納)及匝數比等。銅損是一、二次繞組電阻的 I²R 損失,必須在短路試驗(負載試驗)中,將二次側短路、一次側加降低的電壓使額定電流通過時才能測得,故開路試驗無法求得銅損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料