民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第22題

單相三線用戶,接戶線為30 平方公厘時,其內線系統單獨接地,銅接地導線應採用多少平方 公厘?

題目

單相三線用戶,接戶線為30 平方公厘時,其內線系統單獨接地,銅接地導線應採用多少平方 公厘?

  1. (1) 2 . 0
  2. (2) 8
  3. (3) 3 . 5
  4. (4) 5 . 5

官方答案

(2) 8

解析

依「屋內線路裝置規則」接地線最小截面積的規定,單相三線用戶接戶線為 30 mm²,且內線系統單獨接地時,銅接地導線應採用 8 mm²。接地線須能承受故障電流並具足夠機械強度,接戶線截面越大,對應的接地線也要隨之加粗;2.0、3.5、5.5 mm² 適用於較小截面的接戶線,用於 30 mm² 接戶線不符規定。