民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第36題
電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內,將殘餘電荷降至多 少伏以下?
題目
電容器額定電壓超過600 伏者,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內,將殘餘電荷降至多 少伏以下?
- (1) 70
- (2) 60
- (3) 80
- (4) 50
官方答案
(4) 50
解析
依《屋內線路裝置規則》對電容器裝置的規定,額定電壓超過600伏的電容器,其放電設備應能在線路開放後5分鐘內,把殘餘電荷降至50伏以下;額定電壓600伏以下者,則須在1分鐘內降至50伏以下。這項要求是為了避免人員檢修時遭到殘餘電荷電擊。70、60、80伏都高於規定的50伏,仍具危險性,故選50伏。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。