民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第45題

60 H z 的三相感應電動機使用於50 H z 同一電壓的電源時,則下列敘述何項錯誤?

題目

60 H z 的三相感應電動機使用於50 H z 同一電壓的電源時,則下列敘述何項錯誤?

  1. (1) 溫度增大
  2. (2) 轉速降低
  3. (3) 最大轉矩將增大
  4. (4) 無載電流減小

官方答案

(4) 無載電流減小

解析

感應電動機的同步轉速 n=120f/P,頻率由60Hz降為50Hz,轉速降為原來的5/6;電壓不變而頻率下降使 V/f 比值增大,鐵心磁通增加趨於飽和,激磁電流(無載電流)反而增大,鐵損與溫升也上升;最大轉矩與 (V/f)² 成正比,故亦增大。因此「無載電流減小」的敘述錯誤。