民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第48題
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V 則分接頭應改在多少V ?
題目
3300 / 110 V 之變壓器二次側實測電壓為99 V ,欲調整為107 V 則分接頭應改在多少V ?
- (1) 3300
- (2) 3150
- (3) 2850
- (4) 3000
官方答案
(4) 3000
解析
二次電壓與一次側匝數成反比,V2∝1/N1。現以3300V分接頭得99V,欲提高至107V,須減少一次匝數,所需分接頭電壓 Vt=3300×99/107≒3053V;標準分接頭以3000V最接近,此時二次電壓約 3300×99/3000≒108.9V。3150V僅得約103.7V、2850V約114.6V,均較3000V更偏離107V。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。