民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第52題

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

題目

保護低壓進屋線之斷路器或熔絲之標準額定不能配合導線之安培容量時,得選用高一級之額 定值,但額定值超過多少安時,不得作高一級之選用?

  1. (1) 1200
  2. (2) 600
  3. (3) 1000
  4. (4) 800

官方答案

(4) 800

解析

低壓進屋線的過電流保護設備若無剛好等於導線安培容量的標準額定,依屋內線路裝置規則得選用高一級額定;但為避免保護設備過大而失去保護導線的功能,額定超過800安時即不得再升高一級。因此本題的門檻是800安,選4。600、1000、1200安均非此門檻值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。