民國102年 第1梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第68題

貫穿型比流器規格為200 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

題目

貫穿型比流器規格為200 / 5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50 A,表頭滿刻度電流為5 A 之 電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?

  1. (1) 3
  2. (2) 4
  3. (3) 2
  4. (4) 10

官方答案

(2) 4

解析

貫穿型比流器的一次安匝數固定;規格200/5、基本1匝,表示一次側通過200 A時,二次側輸出5 A。現在電流表滿刻度5 A要對應一次側50 A,所需比值為50/5=10,即一次側安匝須為50 A×N。由200×1=50×N,得N=4匝。因此一次側應貫穿4匝,選項2正確。增加貫穿匝數可使一次側等效電流縮小,達到50 A刻度匹配。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料