民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第20題
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
題目
3 ψ 4 W 接線66 / 11 . 4 k V 非有效接地系統之避雷器額定電壓宜採用多少k V ?
- (1) 3
- (2) 4 . 5
- (3) 12
- (4) 9
官方答案
(3) 12
解析
以11.4 kV側而言,非有效接地系統發生單相接地故障時,健全相對地電壓可能升高,避雷器額定電壓須能承受此過電壓。11.4 kV級非有效接地系統通常選用12 kV避雷器,不能只按11.4/√3約6.6 kV而選9 kV。故選12 kV。