民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科
第33題
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額 定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?
題目
用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額 定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑為多少平方公厘?
- (1) 3 . 5
- (2) 5 . 5
- (3) 14
- (4) 8
官方答案
(4) 8
解析
依用戶用電設備裝置規則,用電設備單獨接地之接地線,或與內線系統共同接地之連接線,其最小線徑須按過電流保護器額定或標置查表決定;額定 100 A 時,銅接地導線不得小於 8 平方公厘。保護器容量越大,故障時流經的故障電流越大,接地線就須越粗;額定較小時僅需 5.5 平方公厘,3.5 平方公厘更不足。14 平方公厘雖然更粗,但並非該額定對應的最小規定值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。