民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第39題

非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?

題目

非接地系統之高壓用電設備接地,其接地電阻應在多少Ω 以下?

  1. (1) 25
  2. (2) 10
  3. (3) 50
  4. (4) 100

官方答案

(1) 25

解析

依用戶用電設備裝置規則,高壓用電設備的接地電阻,在非接地系統應在 25 Ω 以下。非接地系統發生單相接地故障時故障電流較小,故容許的接地電阻值較寬;接地系統的故障電流較大,其接地電阻要求更嚴格。50 Ω 與 100 Ω 均過於寬鬆,不符合規定,故選 25 Ω。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料