民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第41題

在連接比流器( C T ) 時,必須注意

題目

在連接比流器( C T ) 時,必須注意

  1. (1) 二次側不能接地
  2. (2) 不可使二次側開路
  3. (3) 二次側須與瓦特計電壓線圈串聯
  4. (4) 應與電路並聯

官方答案

(2) 不可使二次側開路

解析

比流器(CT)一次側串接於主電路,二次側接電流表或保護電驛。其二次側匝數多,正常時接近短路狀態;一旦二次側開路,一次側電流全部成為激磁電流,會在二次側感應出極高的電壓,危及人員與絕緣,鐵心也會嚴重過熱。因此嚴禁二次側開路,不使用時應以短路片短接。此外二次側依規定須有一點接地,以確保安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料