民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第68題

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

題目

某工廠主變壓器之容量為1000 k V A ,漏磁電抗X 為6 % ,激磁電抗X 為1 %,在滿載時其 消耗之無效電力為多少k V A R ?

  1. (1) 40
  2. (2) 70
  3. (3) 50
  4. (4) 60

官方答案

(2) 70

解析

變壓器滿載時之無效電力,可按容量乘上總電抗標么值估算。漏磁電抗6%與激磁電抗1%同屬電抗性無效功率,合計7%。Q=S×X%=1000 kVA×0.07=70 kVAR。因此滿載消耗的無效電力為70 kVAR;其他選項均未把兩項電抗合併計算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。