民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第7題

最大電熱器容量在20 安以上,其他電熱器合計容量在多少安以下並為最大電熱器容量之二分 之一以下,則小容量電熱器可與大容量電熱器併用一分路?

題目

最大電熱器容量在20 安以上,其他電熱器合計容量在多少安以下並為最大電熱器容量之二分 之一以下,則小容量電熱器可與大容量電熱器併用一分路?

  1. (1) 20
  2. (2) 15
  3. (3) 30
  4. (4) 10

官方答案

(2) 15

解析

依屋內線路裝置規則,電熱器原則上應設專用分路;例外允許小容量電熱器與大容量電熱器共用分路時,其他電熱器合計容量須在15安以下,且不得超過最大電熱器容量的二分之一。以最大電熱器20安為例,其二分之一為10安,故其他電熱器實際還須在10安以下;15安是條文所定的上限門檻,不能解讀為可放寬至20安或30安。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料