民國102年 第2梯次 室內配線─屋內線路裝修乙級 學科

第73題

分路用配電箱,其過電流保護器極數,主斷路器不計入,兩極斷路器以兩個過電流保護器計, 三極斷路器以三個過電流保護器計,則過電流保護器極數不得超過幾個?

題目

分路用配電箱,其過電流保護器極數,主斷路器不計入,兩極斷路器以兩個過電流保護器計, 三極斷路器以三個過電流保護器計,則過電流保護器極數不得超過幾個?

  1. (1) 24
  2. (2) 30
  3. (3) 42
  4. (4) 36

官方答案

(3) 42

解析

依《屋內線路裝置規則》,分路用配電箱的過電流保護器極數有一定上限,主斷路器不計入;兩極斷路器按2極計、三極斷路器按3極計,合計不得超過42極。此限制在避免配電箱過度擁擠及發熱,24、30、36極均低於規定上限,故選42。